登天入地 (49171913) 09:33:47
那天那个卫生间关于接地安全的分区,搞得我们有些住宅卫生间里的镜旁插座都没有地方放啊
爱上冬天(79546074) 09:40:33
我也想放的位置可能找不到。
爱上冬天(79546074) 09:41:18
昨天我画图也想了半天放那里合适。卫生间一般都不是很大的。
登天入地 (49171913) 09:38:19
有些卫生间大小即摆设,里面基本上都属于0,1,2区
爱上冬天(79546074) 09:44:37
是的。第2条还说0.6米范围内的配线,应仅限于该区的用电设备所必须的配线.是不是包括热水器和镜边插座.
登天入地 (49171913) 09:42:13
热水器插座倒可以解决,可以把高度提高到2.3及以上
可是镜旁插座高了还有用吗?
登天入地 (49171913) 09:42:59
配线是包热水器和镜边插座的配线的.

爱上冬天(79546074) 09:46:47
是呀,我也一直困惑着.昨天一直犹豫放那里.
登天入地 (49171913) 09:43:33
还有排气扇,灯具等
爱上冬天(79546074) 09:48:15
是,设备还不少.登天入地 (49171913) 09:43:33
还有排气扇,灯具等
爱上冬天(79546074) 09:48:15
是,设备还不少.大一点的还有洗衣机插座.
登天入地 (49171913) 09:45:47
洗衣机插座应该至少属于第三区了,要不人不好活动了
爱上冬天(79546074) 09:49:39
还是要对成套淋浴间下个明确的定义才能解决我们的疑虑.
登天入地 (49171913) 09:47:22
我的理解 成套淋浴间其实就是预制淋浴间,是先做好装修时候放上去的
爱上冬天(79546074) 09:50:56
我一般都把洗衣机插座放在卫生间门口墙上.距离应该可以.一般卫生间都是两小开间的.
登天入地 (49171913) 09:48:12
我洗衣机插座都放阳台了
爱上冬天(79546074) 09:52:05
明白了,应该不是浴缸\浴盆的,是淋浴的.是吧.
爱上冬天(79546074) 09:52:30
洗衣机插座放阳台上水不通怎么办?
登天入地 (49171913) 09:49:41
有专用地漏。
登天入地 (49171913) 09:50:14
放卫生间还得用多通道地漏,要不跟其它水一起排,不通的几率还大
爱上冬天(79546074) 09:54:09
放在哪个阳台?卧室的吗?
登天入地(455821549) 09:51:08
当然是向光侧
登天入地(455821549) 09:51:31
不过洗衣机要有个防晒保护
爱上冬天(79546074) 09:55:20
我们这边一般水都不通到那里.还要水配合才能做到你那样.
登天入地 (49171913) 09:52:17
一般在洗衣机旁还做个洗槽
登天入地 (49171913) 09:52:28
是啊,我自己也做水,所以可以配合
爱上冬天(79546074) 09:56:47
哦,可能南方和北方的设计有差别.一般甲方也不要求放在向阳的阳台
登天入地 (49171913) 09:54:00
这样洗衣服就不要老是登在卫生间下空间里,有些卫生间连光和风都不通,还可以不要把衣服水搞得满地都是
登天入地 (49171913) 09:54:47
实用上说是好的,但从建筑外观上说可能有点损
爱上冬天(79546074) 09:59:43
现在一般都是全自动的洗衣机,应该不会影响到卫生间.洗衣机洗完了拿出去晾就行了.你那样多了两登天入地 (49171913) 09:57:28
阳台上本身就有洗槽,可利用同条管
爱上冬天(79546074) 10:02:10
我这里没有呀
登天入地(455821549) 09:59:03
洗槽可以多功能的,浇花什么的都可以
住宅卫生间三件套就至少要3平方
登天入地(455821549) 09:59:20
还加其它就更加不用说了
登天入地(455821549) 09:59:56
我们这边阳台还保留着做阳台洗槽的习惯
爱上冬天(79546074) 10:04:00
阳台上就是有晾衣架.卫生间一般都是两小间,里面洗澡,座便;外边是洗脸洗衣.
爱上冬天(79546074) 10:04:48
还真的不一样呀.我见过你说的阳台.在四川.
登天入地 (49171913) 10:01:49
不是所有的都这样的布置,这么大空间
爱上冬天(79546074) 10:06:06
是.除了甲方有要求,一般我们不会把洗衣机插座放阳台上.
登天入地(455821549) 10:05:01
我们这边甲方没有说,但建筑图已经告诉我们了
洗衣机没有办法放
阿H(58635694) 10:05:41
我们这里洗衣机放阳台的 .
爱上冬天(79546074) 10:09:18
哦,建筑图上已经把洗衣机画在卫生间外间了.我们这里.
登天入地 (49171913) 10:06:48
我们卫生间就一个通间,没有里外之分
登天入地 (49171913) 10:07:43
以前我跟他们提过,说住宅规范要求在卫生间预留洗衣机位置,没有人理,我就放阳台
爱上冬天(79546074) 10:11:36
我们的有呀,区别应该在这里了.有的卫生间可大了,足足有五六米长,宽一般在两米左右.
登天入地 (49171913) 10:09:34
我们大的卫生间就是那些私人的别墅,有15个平方
登天入地 (49171913) 10:10:22
我开玩笑说,你们是在游泳还是在洗澡
爱上冬
  • ttt001
    ttt001 沙发
    要具体分析了,规范是必须严格遵守的。
    2005-08-25 13:31:25

    回复 举报