土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 正压过大怎么办?
正压过大怎么办?
一个车间1300平米,4米层高。千级,共有600*400余压阀三个。
设计新风量 13000m3/h 现补5000m3/h新风,就有40Pa正压。

是否是余压阀太少,还要加余压阀?

全部回答(32 )

  • t6306tom
    老兄,你选的空调机组肯定是双风机系统,风机的匹配,排风量新风量的比例和各功能段的阻尼都会影响室内正压的。
    2010-05-22 19:43:22 来自 PC 评论 举报
  • goin123
    10%的新风量太大了 那是舒适性空调的卫生要求,洁净室是不适合的
    一般我取一次换气次数,同时考虑下设备的排气
    2010-05-21 14:34:21 来自 PC 评论 举报
  • qipinang
    正压大不是问题,调就好了。
    2010-05-19 19:16:19 来自 PC 评论 举报
  • thetruth
    :time: 学习。
    2010-05-19 14:12:19 来自 PC 评论 举报
  • maoxinqing
    先关新风阀来确定是不是你的回风管道问题,如果这块没有关系的话,那就是余压阀设计少了,可以增加一套排风系统或增加余压阀

    不过你的新风量看来是有点问题
    2010-05-18 15:19:18 来自 PC 评论 举报