土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼总开关一定要使用漏电保护开关吗
请教各位高手:住宅楼总开关一定要使用漏电保护开关吗?还是可以用普通的3P开关就行了。

全部回答(34 )

  • 老灰兔子

    住宅楼总开关可以用漏电开关,而且也可以正常使用,关键在于总开关用了漏电开关后,各家各户的入户开关也必须同时使用漏电开关。前后的漏电开关在动作电流上要有所区隔。


    楼总漏电开关动作电流不小于100mA,入户漏电开关动作电流不得大于30mA(室内各支路也尽量使用漏电开关),两者尽量区隔大一点为好,这能减少越级跳闸的可能性。

    2022-07-06 11:21:06 来自 PC 评论 举报
  • cof1652039131613
    不能死搬规范,整栋楼用漏保空开,上百户数千用电器数万米管线,任何一点漏电均可造成整栋楼无法供电!
    2022-05-09 03:50:09 来自 H5 评论 举报
  • dcl1979
    根据住宅设计规范 GB50096-1999第6.5.2.7每栋住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能。
    2010-11-09 08:32:09 来自 PC 评论 举报
  • xxf158
    住宅设计规范规定要装
    2010-11-09 04:45:09 来自 PC 评论 举报
  • hzl9710
    规范要求装,但装上很麻烦的,一旦施工不好,漏电问题不好解决。
    2010-11-08 23:37:08 来自 PC 评论 举报