    建筑物基础埋深确定
    姜 伟 郑永强
    (中国建筑西北设计研究院710003 西安)
    摘 要:建筑物基础埋置深度、主要解决建筑物的稳定问题,本文对各种类型建筑物基础埋置深度要求进行了
    综述,供技术人员参考。
    关键词:建筑物基础埋置深度
      建筑物基础应有足够的埋深,以保证建筑物的稳
    定。建筑物基础埋深应根据建筑结构的型式、建筑结
    构的高度等确定。
    1、建筑物基础埋深一般应以室外地面算起;如地
    下室周围无可靠之侧限时,应从具有侧限之标高算
    起。
    2、多层建筑如满足地基稳定、地基强度及地基变
    形要求、同时又考虑了地沟、管道等因素后,基础宜尽
    量浅埋。除岩石地基外。基础埋深不宜小于500mm。
    3、一般情况下,基础埋深宜不小于冰冻深度;若
    采用灰土基础,冰冻深度应算至灰土顶面;若为砼基
    础、毛石基础,冰冻深度应算至基础底部或砼垫层底
    部。当建筑基础底面之下允许有一定厚度的冻土层
    时,可按《建筑地基基础设计规范》GB5007 - 2002中
    5. 1. 8确定。
    4、在填方整平地区,基础两侧的填土顶面标高基
    本相同时,可自室外填土地面算起。
    5、对坡地或山地,建筑四周室外标高一般不等,
    则基础埋深应自室外标高低的一侧算起。
    6、对带地下室的建筑物,当为整体基础(如箱基、
    筏基等)四周外墙侧限好时,则基础埋深可自室外地
    面算起;当仅有一层地下室,或若为独立基础或条形
    基础时,应从地下室室内地面标高算起。
    7、当高层建筑与裙房在±0. 000 以下连为一体
    时,则基础埋深应自室外标高算起。
    8、当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,
    可按以下情况区别对街:
    (1) 、高层建筑有地下室而裙房无地下室,则高层
    建筑及裙房的基础埋深均从室外地面算起。
    (2)高层建筑和裙房均设地下室,若沉降缝地面
    以下处用粗砂填实时,则高层建筑及裙房的基础埋深
    均从室外地面算起。否则应视为无埋深。
    9、邻建建说:当原有建筑物的地基为天然地基或
    复合地基时,为保证在施工期间相邻的已有建筑物的
    安全和正常使用,基础埋深(或基坑开挖深度)不宜深
    于已有相邻建筑物的基础。在不得已情况下,当新建
    建筑物之基础埋深(或基坑开挖深度)深于相邻已有
    建筑物的基础时,其基础之间的净距(或已有建筑基
    础外缘到基坑开挖外缘之间的净距) ,不应少于高差
    的二倍。此要求如不能满足时,必须采取可靠措施。
    10、高层建筑基础的埋深宜以下要求;
    (1) 、天然地基或复合地基,可取1 /15H;
    (2) 、桩基,可取1 /18H;
    H为室外地面(或约束侧限标高)至主体结构檐
    2007年4月总第142期            陕西建筑49
    口之高度。
    当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满
    足地基承载力、稳定性要求及《高层建筑混凝土结构
    技术规程》12. 1. 6条规定的前提下,基础埋深可不受
    本条(1) 、(2)两款的限制,但应满足抗滑移。
    11、《高层建筑混凝土结构技术规程》12. 1. 6条
    规定的计算:
    如基础及地基均具有足够刚度,基地反力呈现性
    分布,重力荷载合力中心与基地形心基本重合(一般
    要求偏心距不大于B /60)可按以下方法进行计算:
    M ov = V o (2H /3 + C)
    M ov———倾覆力矩标准值
    H———建筑物地面以上高度
    C———地下室埋深
    V o———总水平力标准值
    MR = GB /2
    MR ———抗倾覆力矩标准值
    G———上部及地下室基础总重力荷载代表值(永
    久荷载标准值+ 0. 5活荷载标准值)
    B ———基础地下室地面宽度
    (B - X ) /B = (3M ov /MR - 1) /2
    当MR /M ov ≥3时,基础地面不出现零应力(即基
    础地面均受压)
    当MR /M ov ≥ 2. 3时, 基础地面于地基之间零应
    力区面积不超过基础地面面积的15%。
    依据标准及参考文献:
    [ 1 ]国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007 -
    2002
    [ 2 ] 国家标准《建筑地基基础处理规范》JGJ79 - 2002
    [ 3 ] 国家标准《高层建筑结构技术规程》JGJ3 - 2002
    [ 4 ]《高层建筑结构技术规程理解与应用》中国建筑
    工业出版社
    (上接第43页)
    Ⅰ级~Ⅳ级的屋面和地下工程的防水施工。
    XR811自粘防水卷材不仅自身粘接性能良好,而
    且与各种建筑材料粘接良好,与其它防水材料具有良
    好的配伍性,尤其难能可贵的是XR811自粘防水卷
    材的粘接耐水性良好,远远超过国家标准《地下工程
    防水技术规范》的规定要求。
    工程的实际应用证明XR811自粘防水卷材粘接
    性能可靠,令人信任。
    50 陕西建筑           2007年4月总第142期
    2010-05-07 19:33:07

    回复 举报
    赞同1
  • lw010
    lw010 地板

    路过,学习学习。

    2019-09-24 07:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • lxq0828
    lxq0828 4楼

    说的不错 学习了

    2019-09-23 10:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • daemondeng
    daemondeng 5楼
    学习了 谢谢分享
    2017-09-01 16:57:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(164条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基基础指南

地基基础指南

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10