土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水环热泵系统设计书

水环热泵系统设计书

发布于:2010-05-02 06:59:02 来自:暖通空调/制冷技术 49 19795 [复制转发]
哈尔滨工业大学热泵空调技术研究所马最良教授等撰写的《水环热泵空调系统设计》一书,希望对大家有用。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(49)

只看楼主 我来说两句
  • 新手不开车
    多谢分享!!!
    2017-05-01 20:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    资料很全,不错谢谢分享
    2017-04-05 18:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • tyq841006
    tyq841006 地板
    好东西下来学习下
    2016-11-23 09:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • leijianhuaxy9026
    谢谢楼主了!!!!
    2016-09-07 19:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • 断的风筝线
    资料拿走,留名
    2016-09-07 17:08:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(49条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.4 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开利19XR离心机开机报警电机堵转电流超出保护,求解?

今天给一家单位进行冷却塔清洗维护,完工之后开机运转试验,一共两台相同的机组,开机后在机组未进行星-三角转换的时候,只是1M与小接触器吸合时,时间不超过3秒钟,启动电流超过启动柜中的电流表显示值1200A,机组出现保护停机,显示218-电机堵转电流超出或ISM配置出错,查看ISM配置中空气开关(使用的是ABB品牌,额定电流1250A)脱扣电流设定1700A,正常运转的机器显示设定值为2100A,会不会是设定值过小导致空开跳闸故障?另这两台机组才维护保养不超过一个月,当时就是更换冷冻油、过滤器之类的,过后还开机运转正常,今天开机怎会出现这种故障?会不会与维护有关?当启动柜中的启动板出现故障,会不会出现此类报警,空开与交流接触器线圈阻值(品牌是西门子)异常会产生这样的故障吗?

回帖成功

经验值 +10