我不清楚3P+N和4P的浪涌保护器的工作原理。有人说3P+N和4P是一样的,既然一样,那为何还要分开叫3P+N和4P呢?
一个小区的供电系统,从变压器引出4芯电缆至楼洞口的DZM箱,从这里再出线是5芯的。DZM箱做重复接地。在DZM箱里安装浪涌保护器,这个浪涌保护器是用3P+N的还是4P的呢?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • co1427458633578
    这个问题问的好
    2016-01-05 18:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-01-05 08:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • 韩燕儿
    韩燕儿 地板
    长见识了,一个小小的浪涌保护器涉及这么多大额学问
    2015-12-29 09:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • talentdan
    talentdan 4楼
    谢谢学习学习
    2010-12-23 16:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • wang770225
    wang770225 5楼
    TN-S系统选用4P
    TN-C-S系统低压柜选用3P,其他N,PE分线之后选用4P
    TT系统选用3P+N