土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例

发布于:2005-08-24 10:37:24 来自:电气工程/继电保护 15 5648 [复制转发]
系统情况:
两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。
有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。

1124851040305.JPG

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • lmy555
    lmy555 沙发
    建议考虑以下问题
    1、应考虑电动机低电压保护;
    2、变压器保护应与下级配合;
    3、备自投应考虑电动机是否自启动;
    以上为个人观点
    2005-12-18 00:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • 3601
    3601 板凳
    学习中!!!
    2005-12-17 21:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • cqwht
    cqwht 地板
    问下"根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S”,该怎么计算,谢谢!
    2005-12-17 21:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 4楼
    电源进线的整定有供电局确定,因为要跟电业局的出线柜配合。
    2005-08-29 00:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 5楼

    图中那变压器可不用接地保护
    2005-08-26 13:00:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.23 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:中间继电器

DZB-11B、12B、13B为电压启动,电流保持的中间继电器;DZB-14B为电流启动、电压保持的中间继电器;DZB-15B为电流或电压工作、电流保持或电压保持的中间继电器.请教: DZB-11B、12B、13B是否可以用作电流线圈启动 ,而电压线圈保持。DZB-15B为电流或电压工作、电流保持或电压保持的中间继电器.是不是说其电压线圈可以根据需要用作起动或是保持。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10