利用系数是表示室内工作面上,由灯具的照射和墙、顶棚的反射而得到的光通量与光源所发出的光通量的比值。与灯具类型,灯具效率,照明方式和房间内各表面的反射系数有关。
今天查表发现一个很意外的事,简式荧光灯的灯具效率为0.7到0.75,而在当RCR=1,Pcc=70,pw=50时,某简式荧光灯的利用系数居然为1???
那也就是说要是用2个t8三基色的36W荧光灯放在该简式荧光灯支架上,经过灯具后发出的光通为3300*2*0.75=4950lm,而在计算照度的时候,3300*2*1=6600为实际照在工作面的光通,也就是说经过墙和顶棚的反射后,光通居然增加啦??
百思不得其解,望高手指教一二,不胜感激,,,
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
linm78
沙发
我看了下利用率的概念,主要是和灯具效率还有环境(如:顶或边墙的反射率及室空比等)决定,应该不是人为控制的吧
2005-08-27 10:56:27
赞同0
-
linm78
板凳
斑竹说的很对。。。
2005-08-26 11:37:26
赞同0
加载更多回复 举报
真是很惭愧。。。。
原来做照明是比较马虎,,,
最近有个项目时间比较宽余,所以我准备一间间算,多算几次,我认为可以得到一个大概的经验系数,以后没碰到特别的事例,可以套用的,,,所以就。。。
回复 举报