土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ FLRN36-12负荷开关事故原因分析

FLRN36-12负荷开关事故原因分析

发布于:2010-04-28 15:13:28 来自:电气工程/成套电气设备 124 18470 [复制转发]
事故时间:2010.04.24晚上20:00左右 事故地点:某大型超市配电房
事故经过:2010.04.24晚上20:00左右,配电房电工例行巡视,发现2#变(1000VA)的高压柜冒烟,遂断开冒烟开关,启用备用变1#315KVA,随即通知生产厂家。经生产厂家来人检查,发现开关顶部母线室的母排与开关连接处已熔化,铜排为40*5。其他部位完好,高压熔断器完好。
现场布置为:左边为1#进线计量柜,右边为2#主变柜。
事故原因在分析中,请各位专家给予权威分析,找出事故原因,以防后患。

DSC00287.JPG


DSC00294.JPG


DSC00306.JPG

全部回复(124)

只看楼主 我来说两句
  • 绿叶随风
    绿叶随风 沙发
    学习了,个人偏向于铜排与开关虚接
    2015-02-09 11:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • hongbo5588
    hongbo5588 板凳
    tj_ych 发表于 2010-5-2 22:52 看母线应该是40*5 标准sf6环网柜 的母线尺寸, 此规格母线完全可以带一条10kv线路的负荷 所以在此事故中(用 …分析的很到位,谢谢。
    2015-02-05 16:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • hongbo5588
    hongbo5588 地板
    tdma12345 发表于 2010-5-11 10:47 SF6负荷开关不易安装在室内,禁止安装在地下室.SF6气体是一种非常稳定且呈惰性的气体,无色,无味,无毒,不燃不 …回答与问题无关
    2015-02-05 16:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • tiger2006
    tiger2006 4楼
    路过
    学习了
    2011-04-15 15:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • karbin
    karbin 5楼
    1.灰尘,潮湿都有可能。
    2.看图片,螺杆好象10个的。按要求12个的
    3.看铜排的孔是不是过大,是不是有毛刺。
    2011-03-29 15:17:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(124条)