2800kw和2100kw的离心机和水源热泵造价和运行成本的比较!工地在湖边的

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • meiyongfu0417
    meiyongfu0417 沙发
    2800kw和2100kw的离心机和水源热泵造价和运行成本的比较!工地在湖边的

    这个问题我个人建议
    1、2800kw离心机和2100kw螺杆机冷量差得多,运行费用不好比。
    2、水源热泵机型常见的螺杆压缩机,离心式压缩机同样可以用水源热泵工况制冷或制热,离心机的用户在欧洲很早就有,至今仍在运行。
    3、2100kw螺杆式水源热泵机组单台很难达到,需两台,假设干式的水源热泵机组即使在18/26工况下 能效比低于离心机32/37工况下能效比。
    2007-11-30 21:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • dllmj
    dllmj 板凳
    同意楼上的
    2007-11-27 21:04:27

    回复 举报
    赞同0
  • ttn_001
    ttn_001 地板
    不用比,夏季离心机的运行费用肯定要比水源热泵低很多,如果单一制冷,肯定要用离心机,但如果也需要冬季采暖,那水源热泵整体运行费用节省的优势就体现出来了。
    2007-11-27 10:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • haihuang1232
    螺杆机也可以用湖水冷却的,COP值不比离心机小在夏天
    2007-11-24 15:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • aldesgqdj
    aldesgqdj 5楼
    单纯的夏季制冷的话,离心机可能会更合适!因为从初投资和运行成本看,水源热泵优势都不是很大,可能水源热泵的初投资要高于离心机,运行费用相差不大
    但是你如果有冬季的供热要求,则另当别论了
    所以要综合考虑,你也得把你的情况说的具体点!