哪位高手知道,换热站间歇运行,循环泵和补水泵是如何运行的,间歇?连续?间隔时间是多少

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    如果是集中供热的话,循环泵很可能是全天都运行的,但考虑初投资,做变频的很少。调节可通过调节水温调节。补水泵,利用电解点压力表控制间歇运行。
    2005-09-09 15:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    如果是集中供热的话,循环泵很可能是全天都运行的,做变频最好。补水泵的话,利用压力控制器间歇运行。
    2005-09-09 13:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • nsjijun
    nsjijun 地板
    你的补水泵可能采用电解点压力表控制或变频控制,补水泵需要连续运行(自动运行),否则系统集气。
    循环泵根据室外温度灵活掌握,外面温度太低的话,你循环泵停运12小时,恐怕部分用户会结冰:冻坏散热器。温度高的话就停了好了。
    间歇运行主要是停热源:关闭加热测介质的阀门。
    2005-09-09 10:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 4楼
    不是的,一般采暖时间12个小时
    2005-08-24 12:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • loman0317
    loman0317 5楼
    循环和补水都是变频泵,一般运行是24小时连续吗
    2005-08-24 08:09:24

    回复 举报
    赞同0