土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸汽型溴化锂制冷机组电动阀卡死

蒸汽型溴化锂制冷机组电动阀卡死

发布于:2005-08-23 13:08:23 来自:暖通空调/制冷技术 6 2565 [复制转发]
我单位有四台蒸汽型溴化锂制冷机组,所用蒸汽是0。8MPA,由我们自备电厂所供,蒸汽品质应该不错,每年开车前都对蒸汽管道进行吹扫,可蒸汽进口电动阀在运行过程中总是卡死,很是头疼,现在只能把自动改为手动调节了,电动调节阀基本上不用了。不知如何解决??请指教。。。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • fdx2112
    fdx2112 沙发

    蒸汽型溴化锂制冷机组电动阀卡死,经常出现问题,你测试一下plc控制器和电动调节阀是否同步。。
    2006-10-27 16:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • zlylovegz
    zlylovegz 板凳
    请问:哪儿的蒸汽电动阀性价比比较好啊?
    2006-10-27 14:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • ouyangfeijin
    ouyangfeijin 地板
    如果用的是日本山武的二通阀(大连三洋),产生的卡死现象非常正常,该阀门间隙比较小,机组调试运行初期1个月内,由于蒸汽管路中的杂质影响,回造成阀门的卡死.该现象会随着机组的运行时间,卡死现象减轻,不必担心.另,美国江森的阀要相对好一些.
    2006-02-22 15:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • quandunhai
    quandunhai 4楼
    觉得卡死的可能性较大,还有就是产品本身质量(老化等问题).
    2005-12-22 09:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • 峰哥
    峰哥 5楼
    2楼做广告吗?希望你以后不要这样!
    2005-12-21 16:38:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!