土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 只有一层有排水的需设通气管吗
某25m厂房在15m标高设有一卫生间(一蹲便,一洗手盆,一拖布池),需要设伸顶通气立管吗?
请高手指点!

全部回答(75 )

  • li198606li
    个人认为申顶通气比较适合啦
    2009-05-31 10:25:31 来自 PC 评论 举报
  • wangxd.www.2003
    做伸顶通气肯定是好,但是有些实际情况:如屋顶为坡屋顶,我们在作厂房时有时也侧排。
    2005-11-30 16:43:30 来自 PC 评论 举报
  • ylkj
    怕返臭就设置排水止回阀。设计施工都简单。具体做法请浏览yylkj.co.163.com
    2005-10-07 16:42:07 来自 PC 评论 举报
  • dywh12345678@co163
    至少侧排气,排气位置要讨论,因为排气是为降立管负压,水封只能抵抗25MM水注压力,要计算此负压点较繁,建议在卫生器具以上0。15侧排。
    2005-10-01 09:51:01 来自 PC 评论 举报
  • suly
    我也支持用侧排气,只需在一层那么高度处设就可以了,装上侧墙式通气帽,臭气不会的,有水封,再说只有一个大便器,排气是一定要做的,与多少层没关系吧,我以前做时都做了。不用伸顶了,没必要。
    2005-09-30 11:41:30 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(75条)