电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
发布于
2010-04-26 17:17:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(157 )
yuanjiang_81
1、丙类厂房应(不是“宜”,“宜”有前缀说明的,要看清楚)设置自动灭火系统,根据厂房内情况可以考虑设计其它灭火系统,但水喷淋成本最低的。
2、丁类可以不设自动灭火系统。
3、应该没有火灾等级丁类电子厂房。
2010-05-31 16:20:31
来自 PC
评论
举报
fsdxc1
谢谢分享,领教了!!!
2014-12-16 08:28:16
来自 PC
评论
举报
lweiwei_2009
谢谢分享
2014-08-11 17:24:11
来自 PC
评论
举报
云飘飘
丁类不需要做,如果是外资,因为保险的原因,需要做
2013-09-13 07:02:13
来自 PC
评论
举报
ranyin
先确定火灾等级。丁类和丙类差别大
2013-09-12 10:57:12