封闭的地下室总面积大于200平方,防排烟如何做?
封闭的地下室总面积大于200平方,防排烟如何做?
封闭的地下室总面积大于200平方,其中有很多小的储藏室(面积均小于50平方),防排烟如何做?
发布于
2010-04-26 11:59:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
漠之寻123
还是没人给出较准确的方法呢:'(
2014-02-17 10:48:17
来自 PC
评论
举报
lyx2008aa
排烟量怎么确定啊
2014-01-17 16:46:17
来自 PC
评论
举报
a74142085
补风可以补到走道
2011-01-22 16:11:22
来自 PC
评论
举报
luya99
按照4-6次的换气次数确定送排风量,排风管兼做排烟管,排烟量按照60m3/h.m2算,校核排烟风速不大于20m/s,风机选用双速风机。