土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间排水管的设置

卫生间排水管的设置

发布于:2005-08-22 15:44:22 来自:给排水工程/建筑给排水 1 1633 [复制转发]
100米以下高层中有比双排水立管更经济的设计吗?卫生间排水支管设置于楼板沉台内的有成功案例吗?如何检修?
  • goldtide
    goldtide 沙发
    采用正压衰减器和吸气阀组合。节省约60%。参考www.studor.net中文版.
    电:010-89540586。已为类似148米高层提供过技术支持。
    2005-08-22 23:30:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.04 万条内容 · 1171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频给水系统的测压点设在哪里?设几个?

现在变频供水应用非常普遍,大家一般考虑把测压点设在哪里呢?设几个呢?有说设在最不利点,但假如是个比较分散的系统,正好非不利点用水量大,最不利点用水量小,可能压力回馈不及时。有说设在水泵出口,但这样管路系统的损失波动就不能确定。各位大虾有何高见,希望讨论。谢谢!

回帖成功

经验值 +10