关于洁净空调Motor是否一定得选择变频马达呢?
关于洁净空调Motor是否一定得选择变频马达呢?
关于洁净空调Motor是否一定得选择变频马达呢?就我个人来看“要”将是发展的趋势。
发布于
2005-08-21 12:15:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
jian2194
差压控制 是选择木一 HEPA 可能有大的误差! 感觉风速控制保险点把!
2005-09-01 17:33:01
来自 PC
评论
举报
angelo_yu
如果洁净空调选用变频马达,那各位大虾又是采用什么控制方式呢,就我了解的应该有差压控制、风速控制,而且我个人认为差压控制优于风速控制,各位大虾有什么好的建议吗?
2005-09-01 14:41:01
来自 PC
评论
举报
hchaaahm
我们是用滴,只是没考虑过具体原因,大约是控制的时候方便一点吧,呵呵
2005-08-23 15:57:23
来自 PC
评论
举报
wjzhang_031
不要不行啊,别的不论,就那3级过滤阻力慢慢变大,不用变频怎能有保障?
3级过滤新的时候和将要更换的时候,阻力差别很大
2005-08-23 15:30:23
来自 PC
评论
举报
evil_jay
我觉得技术方面不会很次,但是价格方面是推广的一个难度,如果谁能把变频风机做的和不变频的一个价格,你说还用去推广它吗?