1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(x)
2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(√)
3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(√)
4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出。(√)
5、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)
6、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√)
7、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√)
8、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(x)
9、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√)
10、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(X)
11、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√)
12、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√)
13、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)
14、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√)
15、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√)
16、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√)
17、对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。(√)
18、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√)
19、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√)
20、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(X)
21、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(X)
22、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√)
23、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√)
24、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势。(√)
25、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√)
26、放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。(X)
27、单结晶体管当发射极与其极b1之间的电压超过峰点电压Up时,单结晶体管导通。(√)
28、因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路的高频保护不用对试。(x)
29、为减少高频保护的差拍现象,调整到使本端发信电压U1与所接收的对端发信电压U2之比应大于4。(x)
30、高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同时,机械振荡的振幅就剧烈增加,通过石英切片的有功电流分量也随之大大增加,从而引起共振。(√)
31、吊车进入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。(x)
32、在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状。(√)
33、计算机监控系统的基本功能就是为运行人员提供站内运行设备在正常和异常情况下的各种有用信息。(x)
34、母线完全差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障时的最大短路电流。(x)
35、对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。(x)
36、高频保护停用,应先将保护装置直流电源断开。(x)
37、距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。(X)
38、试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可靠短路,并同时通人正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。(x)
39、高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。(√)
40、跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(√)
41、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。(X)
42、在串联谐振电路中,电感
全部回复(8)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
252、电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开。(x)
253、使用示波器时,为使波形稳定,必须使被测信号频率恰为扫描频率的整数倍,为此可适当加大同步电压的幅度,并适当调节扫描频率,使波形稳定。(√)
254、对于不易过负荷的电动机,常用电磁型电流继电器构成速断保护,保护装置的电流互感器可采用两相式不完全星形接线,当灵敏度允许时,可采用两相差接线方式。(√)
255、变动电流、电压二次回路后,可以不用负荷电流、电压检查变动回路的正确性。(x)
256、在高频通道上进行测试工作时,选频电平表应使用替代法。(x)
257、变压器充电时励磁涌流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,,励磁涌流可达到额定电流的6--8倍。(x)
258、采用I、Ⅱ段切换方式工作的阻抗继电器的切换中间继电器,一般都带一个不大的返回延时,这主要是为了保证故障发生在第Ⅱ段范围内时,保护装置可靠地以第I段的动作时间切除故障。(x)
259、对于单侧电源的三绕组变压器,采用BCH-1型差动继电器构成的差动保护,其制动线圈应接在外部短路电流最小的一侧,这样在区外故障时,保护具有良好的制动作用,而在区内故障时又具有较高的灵敏度。(x)
260、某母线装设有完全差动保护,在外部故障时,各健全线路的电流方向是背离母线的,故障线路的电流方向是指向母线的,其大小等于各健全线路电流之和。(x)
261、电网中的相间短路保护,有时采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大,不满足灵敏度的要求。(√)
262、在数字电路中,正逻辑"1"表示低电位,"0"表示高电位。(x)
263、在线性电路中,如果电源电压是方波,则电路中各部分的电流及电压也是方波。(x)
264、欲使自激振荡器产生自激振荡,输出端反馈到输入端的电压必须与输入电压同相。(v)
265、只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。(√)
267、在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。(√)
268、静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。(√)
269、由于在非全相运行中出现零序电流,所以零序电流保护必须经综合重合闸的M端子。(x)
270、距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间。(x)
271、相差高频保护的停信方式有:断路器三跳停信;手动停信;其他保护停信及高频保护本身停信。(√)
272、发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路、高频滤波电路等构成。(√)
273、继电保护装置试验所用仪表的精确度应为1级。(X)
274、监视220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于10kO。(X)
275、电气主接线的基本形式可分为有母线和无母线两大类。(√)
276、在10kV输电线路中,单相接地不得超过3h。(√)
277、同步调相机的功率因数为零。(√)
278、在电场中某点分别放置电量为P。、2P。、3P。的检验电荷,该点的场强就会变化,移去检验电荷,该点的场强变为零。(X)
279、将两只"220V,40W’’的白炽灯串联后,接人220V的电路,消耗的功率是20W。(√)
280、在电流相位比较式母线差动保护装置中都利用差动继电器作为启动元件和选择元件。(x)
281、对于分级绝缘的变压器,中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护,以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器。(√)
282、非全相运行中会误动的保护,应接综合重合闸装置的"N"端。(x)
283、当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,其接线应确保不发生多次重合。(√)
285、用指针式万用表在晶体管保护上进行测试时,可不考虑其内阻。(x)
286、在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长时间的两相运行,高频保护不会误动。(√)
287、只要电源是正弦的,电路中的各部分电流及电压也是正弦的。(x)
288、综合重合闸中的阻抗选相元件,一般均采用Uph/(Iph+KI。)接线方式,单相接地故障时继电器的测量阻抗是Z1L。(√)
289、母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。(√)
290、使被保护线路两侧相差高频保护发信机的中心工作频率相差0.2kHz,这对
回复 举报
202、不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护动作的习惯性违章的表现。(√)
203、距离保护瞬时测定,一般只用于单回线辐射形电网中带时限的保护段上,通常是第1段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量。(X)
204、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用相位比较继电器作为起动元件,利用差动继电器作为选择元件。(X)
205、母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。(X)
206、在距离保护中,"瞬时测定"就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来,以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造成保护装置拒绝动作。(√)
207、双母线电流比相式母差保护在正常运行方式下,母联断路器因故断开,在任一母线故障时,母线保护将误动作。(x)
208、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。(√)
209、在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。(X)
210、距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。(x)
211、方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后,运行频率偏高或偏低,其最大灵敏角将发生变化。(√)
212、高频保护通道传送的信号按其作用的不同,可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号三类。(√)
213、相差高频保护装置中,比相延时是为了躲过系统中短路时的暂态过程。(√)
214、采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。(x)
215、相差高频装置中,高定值起动元件后面增加延时,是为了在发生外部故障时,先发信,后比相。(√)
216、电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。(x)
217、电力系统的静态稳定性,是指电力系统在受到小的扰动后,能自动恢复到原始运行状态的能力。(√)
218、距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。(x)
219、相差高频保护起动发信方式有:保护起动;远方起动;手动起动。(√)
220、高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。(√)
221、在大电流接地系统中的零序功率方向过流保护,一般采用最大灵敏角为70°的功率方向继电器,而用于小电流接地系统的方向过流保护,则常采用最大灵敏角为-40°功率方向继电器。(x)
222、高频保护通道的工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种。(√)
223、晶体管高频保护中,方波形成器的作用是将复合滤过器I1+KI2输出的工频正弦波变成工频方波,以控制发信机工作。(√)
224、正弦交流电路发生串联谐振时,电流最小,总阻抗最大。(X)
225、计算机通常是由四部分组成,这四部分是运算器、存储器、控制器、输入输出设备。(√)
226、基尔霍夫电流定律不仅适用于电路中的任意一个节点,而且也适用于包含部分电路的任一假设的闭合面。(√)
227、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。(√)
228、对全阻抗继电器,设Zm为继电器的测量阻抗,Zs为继电器的整定阻抗,当|Zs|≥|Zm|时,继电器动作。(√)
229、距离保护装置通常由起动部分、测量部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成。(√)
230、同步发电机和调相机并人电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法。(√)
231、强电和弱电回路可以合用一根电缆。(X)
232、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。(√)
233、常用锯条根据齿锯的大小分粗齿锯条和细齿锯条。(√)
234、 一般锯割铝材、铜材、铸材、低碳钢和中碳钢以及锯割厚度较大的材料时,一般选用细齿锯条。(X)
235、0kV油断路器的绝缘油,起绝缘和灭弧作用。(X)
236、电力系统过电压即指雷电过电压。(X)
237、低电压继电器返回系数应为1.05~1.2。(√)
238、过电流(压)继电器,返回系数应为0.85~0.95。(√)
239、查找直流接地时,所用仪表内阻不得低于2000Ω/V。(√
240、电流互感器一次和二次绕组间
回复 举报