土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 28层楼的地热采暖需要分区吗?
真诚向各位同行请教:我们要开发五栋楼,四栋12层的小高层,地热采暖应该不用分区,还有栋28层的高层,不知需要分区吗?如果要分区,如何分比较好?有哪位在设计院工作,或者哪位施工过这种工程,有这方面经验,请指点一下,多谢了!

全部回答(10 )

  • sdflmk2005
    根据压力分区,50米左右
    2006-11-13 12:44:13 来自 PC 评论 举报
  • rong73112
    沉了这么久了,回来看看,自己顶起来吧。
    谢谢大家的建议,学了不少
    楼上说得很对,不分区,1、底部干管太粗,技术措施上好象也有这条,2、压力也是必须要满足管材要求的,3、管理维护方便。还有其它原因吗?
    2006-01-14 08:58:14 来自 PC 评论 举报
  • zhouleipooh
    要分的,应该有两个区,控制分区后的工作压力要在六公斤以下.这样可以保证地暖管道的寿命及其耐温耐压性能.一旦压力大于八公斤,塑料管道的耐压性就会有问题,其寿命会大打折扣.如无法进行分区,就要对系统进行减压处理,并在下部的五层以下选用耐压高地管材如高品质的铝塑管等.
    2005-10-12 14:37:12 来自 PC 评论 举报
  • zhanghui0308
    一定要分区,最好三个,两个也没什么大问题(只要设计合理)。其实主要原因是不分区的话,底部干管太粗,承压到是小问题。分区后管径也合理,系统管理也不麻烦。
    2005-08-29 09:37:29 来自 PC 评论 举报
  • rong73112
    如何分区,哪位有图纸,能否传上来?谢谢了
    2005-08-24 18:42:24 来自 PC 评论 举报