照明配电箱进线要断开N线的断路器?今天,我的一份会所的图纸给审核的人看,提出了一些问题,其中有这样的问题:我在进线总箱处,分出n回路到各个房间的照明配电箱,我在回路的前端(总箱出线处)用3P断路器,回路末端(照明配电箱进线)用3P隔离开关。。这个做法被提出了问题,说是照明配电箱进线要用断路器,而且要断开N线,这样防止电气事故。但是如果用断路器,线路两端都是断路器,配电级数不是很多?!配合都不好配合呀,而且断N的断路器!(我自己查了技术措施45页17条,没有在这个地方要求用断N的断路器呀!)