求助:制冷系统中加完氟后的现象
求助:制冷系统中加完氟后的现象
我最近有几次加完氟后,会出现排压过高,排温过低的现象,而且膨胀阀处的温度比吸气温度高,为什么啊?谁能告诉我!!小的不甚感激!!
发布于
2005-08-20 10:11:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
xuxiaofei
楼主用的是什么膨胀阀?如果是热力膨胀阀,它的开度应该是由保温包自动控制的啊?
2005-12-08 13:59:08
来自 PC
评论
举报
峰哥
我觉得不应该是膨胀阀堵塞的问题!
1.首先判断,膨胀阀处的温度比吸气温度高,说明过热度很小,或者根本没有过热度!可能进入压缩机带液,这样才会造成这样的现象!
2.热力膨胀阀的开度过大,导致这种情况
3.热力膨胀阀感温包损坏,不能控制过热度
如果堵塞,出现的现象1.排气压力变大,吸气压力变小,并且过热度一点会变大!
个人观点仅供参考!
2005-12-07 19:14:07
来自 PC
评论
举报
wangbin89726
能否说的详细一点啊
2005-12-07 10:54:07
来自 PC
评论
举报
lily_2005
谢谢大家,我找到原因了,就是膨胀法开度不同所导致的!
2005-10-08 08:41:08