土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?

请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?

发布于:2010-04-23 21:05:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 14 4179 [复制转发]
请教一个苦恼了3年的分体空调的新风问题?
现有一个500m2的车间,电子厂房,四面用彩钢板密封,净化级别不要求,但要求干净一些。
业主不想花太多钱,空调系统准备选四面送风天花式分体空调。
因为排风比较大(3000m3/h),冷负荷指标300w/m2(含新风) 选12台5HP机。

请问:此系统送新风怎么设计比较合适(要求省钱)?

以下方案都有些问题:

1、通过门窗墙壁缝隙渗透,负压太大,容易造成彩钢板门频繁冲击损坏。
2、通过专门新风送风风柜(可以内置初中效过滤器)接风管送风,此方案以前我有做过,那时候采用的是双层百叶送风口,造成送风口附近温度过高(风管高度只有 2.1m),
使用人员不满意,最后只能废掉。
如过这次采用400*400的贴附形散流器(天花是2.8m高),并控制每个散流器的出风风速小于0.6m/s。
问题:2.1 不知此样是否还会造成局部温度过高?
2.2 新风口是否会凝露(车间要求温度22度)?
2.3 若是会凝露,换成塑料散流器呢?
3、跟方案差不多,只是不用送风柜,直接用风管接风口,加大风管的尺寸,控制进风风阻小于10Pa.(其实彩板门的损坏跟风压有一定关系,但跟风量关系更大,试过一个车间8Pa的负压,但排风量50000m3/h,结果彩钢板门在5个月后轰然倒下)

此类问题困扰3年了,还不不知道那种最合适,汗一下。。
望大家能不吝赐教!!

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • wincom
    wincom 沙发
    这个问题 要学习 一下
    2010-12-06 00:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • 020he
    020he 板凳
    同意10楼的说法
    2010-08-24 16:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • navy315
    navy315 地板
    可以先用新风热交换机
    2010-08-17 11:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • hlm12345
    hlm12345 4楼
    学习了
    2010-08-16 17:51:16

    回复 举报
    赞同0
  • pierling
    pierling 5楼
    学习中
    2010-04-30 16:04:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 276 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室壁板啊

洁净室的壁板都有那几个牌子啊

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10