土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:恒温恒湿空调
要求温度控制在22±5℃,湿度55±10%,想请问一下送风温差选多少啊,送风形式是不是必须采用孔版送风?

全部回答(22 )

  • hubeixp
    这个话题没有太大的讨论意义
    2007-09-03 14:59:03 来自 PC 评论 举报
  • jy21ci

    送风温差是由工艺和层高共同决定的.....
    2007-08-30 16:15:30 来自 PC 评论 举报
  • optimic



    送风温差多少度是依据什么来选者的呀
    2007-08-08 15:13:08 来自 PC 评论 举报
  • wzhwzl
    讨论这个问题有意义吗,温度±5℃,有这样要求的吗,这叫恒温恒湿吗?相对湿度是计对一定温度而言,1度温差,相对湿度就会有近5%变化,5度是什么概念。其实一般前面是温度要求范围,如18-25度,后面是精度要求波动±度。对于送风方式是乱流还是直流,是根据精度要求,直流才要求孔板送风,当然精度也求高,更重要是净化等级不一样。如感兴趣,可在我的QQ交流,124861357
    2007-07-07 13:28:07 来自 PC 评论 举报
  • afa0818
    还用什么孔板呢?
    怎样做都可以的啦
    2007-06-26 14:03:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(22条)
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10