本人认为是不是应该在每一插座回路都设置漏电保护断路器,为什么这份图纸是将所有的插座回路设置为一个漏电保护器保护?!
希望能得到各位高人的指点!谢谢!

1124419138352.jpg

全部回答(24 )

  • jinchen9408
    不同的保护方案而已,有什么奇怪的?
    2005-09-19 21:59:19 来自 PC 评论 举报
  • beijingxiaopeng
    最好把空调插座单用一个漏电控制,这样更保险一些。成本也不高
    2005-09-19 20:43:19 来自 PC 评论 举报
  • yuanxx0371
    空调插座回路可以不设漏电保护的.我记得规范没有要求空调回路也装带漏电的断路器呀.
    2005-09-19 20:37:19 来自 PC 评论 举报
  • dwg
    dwg
    按我的习惯,有的还要改:
    1、挂空不需要经过漏电开关;
    2、应该留有备用回路;
    2005-09-08 14:41:08 来自 PC 评论 举报
  • jsjhkz
    2005-09-08 14:05:08 来自 PC 评论 举报