大家一起来分析:客房风机盘管制冷效果不佳的原因?

发布于:2005-08-17 02:47:17 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
案例1:
一位安装公司的朋友请我去分析一下某工程客房风机盘管制冷效果不佳原因,看看有何解决办法。我到现场一看,感觉风机盘管出风口温度过高,检测了一下盘管进口水过滤器,堵塞严重,拆除后
出风口温度明显降低。问题解决

全部回复(155 )

只看楼主 我来说两句
  • tornadoyu
    tornadoyu 沙发
    好久没看这个老帖子了,没想到大家讨论的这摸激烈,感谢各位积极发言。
    我看了一下回帖,强调几点大家争论的咚咚:
    1、机房回水主管的过滤器保护的是制冷机等主机设备,所以要设在回水主管(同时也是制冷机的进水管上)
    2、风机盘管前的过滤器保护的是风机盘管本身,所以要设在供水管(同时也是风机盘管的进水管上)
    3、以上2者是为了同一目的:保护价格相对昂贵的设备。
    2007-09-25 15:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • tornadoyu
    tornadoyu 板凳
    大家看过风机盘管的内部剖面图了吗?
    那蘑细的管道是非常容易堵塞的,所以我设计的图纸在风机盘管进水管前均加设60目过滤器;
    现在分户计量采暖系统每户的入口处一般也设,应该是同样的作用。
    以上两种管路一旦堵塞,很难维修;
    所以:60目过滤器是有它存在的必要的。
    2007-01-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。