我刚才看了一个同行发的梁柱节点钢筋太密,是不是在此梁柱节点内部均要配箍筋吗?好象只有柱子要配吧?我是新手,请赐教啊。

全部回答(8 )

  • csx102
    学习了。以后得多花时间先去了解下图集的内容
    2011-08-29 10:40:29 来自 PC 评论 举报
  • xxgz2184
    还有锚固于柱内的梁部分不需要配箍筋,但要保证锚固长度laE,梁箍筋从柱边5cm开始布设,一级抗震等级为2倍梁高加密配设箍筋,二、三、四级抗震等级为1.5倍梁高加密配设箍筋。
    2011-01-28 10:48:28 来自 PC 评论 举报
  • xxgz2184
    梁柱节点箍筋配筋称为核心箍,是结构受力最重点部位,其实是柱箍筋,需全加密配设,但由于该部位钢筋较多,梁柱钢筋交错,施工较为困难,在检查验收中,该部位也是出问题最多的部位,体现在箍筋间距、少放漏放、歪斜等情况,一旦成形,很难处理,所以该部位钢筋安装时要特别重视,柱箍筋与梁筋交差作业,提前预控,根据梁高,先放一层箍筋,再布梁底筋,调节间距,再放柱内箍、外箍,按间距连续放置,直至梁上部钢筋,特别要注意梁中部抗扭钢筋的干扰,也要分层放置,还有交叉梁与箍筋间的重叠与影响,总之施工较为困难的部位,小心慎重作业才不会出问题,检查确保没问题了,再封模板(边模)。
    还有一个办法,柱外箍在该部位制作成两个半箍闭合,更便于施工,有的图纸在该部位箍筋作法已有详图。
    2011-01-28 10:39:28 来自 PC 评论 举报
  • wuming2008xz
    楼上关于梁箍筋的说法不严密,参考62-64页。另外梁的加密区为三四级抗震为1.5倍的梁高,一二级抗震为2倍的梁高。
    2011-01-24 09:36:24 来自 PC 评论 举报
  • zsj023509
    梁柱节点是结构的重点受力部位,所以配筋要求比较严格。箍筋的配置:梁部分从柱边算起过来5厘米开始放三道加密箍筋,至于梁伸入柱子部分,只要面筋和底筋满足锚固长度的要求即可;柱子部分在梁柱节点处属于箍筋加密区,应按箍筋加密要求布置,不得漏布。柱子加密区包括梁柱节点范围,梁顶以上、梁底一下Hn/6,500,柱长边尺寸(圆柱直径)取其大值范围之内均属于加密区。再不明白可以学习03G101-1第40页。