土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:消火栓内的报警按钮是否还要直接启泵?
1。消火栓内的报警按钮是否还要直接启泵?
2.这个按钮和手动报警按钮有啥区别?

全部回答(35 )

  • 扫把
    消火栓按钮就是一个远程起泵按钮,手报只是作为火灾报警用的,他们只是在国标图例上有点像而已,作用完全不同
    2012-12-04 08:53:04 来自 PC 评论 举报
  • ziguang000

    顶你哥们 我们设计院的老总认为消火栓按钮直接通过报警控制启泵,无需直接启泵线
    2012-12-03 21:43:03 来自 PC 评论 举报
  • yanpeng61
    消火栓按钮是要直接起泵的,而手报只是给消防控制器报火警信息。两者的作用是不一样的。 消火栓按钮表面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯(品牌不同,指示灯点亮色有所不同)。
    2012-11-21 13:40:21 来自 PC 评论 举报
  • topsenn
    1.设置手动报警按钮的目的是报警,消防控制中心主机(或区域火灾报警控制器)接到报警后,需经确认(排除误报)后,方可发出联动控制信号,其性质等同于探测器报警,其管线为报警线路,没有耐火要求;设置消火栓按钮的目的是为了启动消防泵(直接送至消防泵控制柜),并不需要经过消防中心确认,其管线属于控制线路,有耐火要求。
      2.规范规定,消火栓按钮也须报出地址,一般接线方式如下:所有消火栓按钮的常闭触点串联,接至消防泵控制柜用于启动消防泵;消火栓按钮的常开触点经输入模块纳入火灾自动报警系统在消防控制中心主机上报出地址;消火栓按钮指示灯并联,由消防泵控制柜反馈并的启泵信号点亮。(规范规定,消火栓按钮所接线路电压低于50V)
      3.消火栓按钮在火灾自动报警系统关闭或发生故障时,一样可以直接启动消防泵。
      4.目前有些消防公司的产品,其消火栓按钮带有地址编码。
      5.消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。
      由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。
      但是反过来,如果只设置消火栓按钮,而没设置手动报警按钮,这显然不符合规范要求。
      我个人的意见是,如果设置有火灾自动报警系统且有需要我控制的消火栓泵存在,那么应该同时设置手动报警按钮和消火栓按钮。
    2012-09-04 14:08:04 来自 PC 评论 举报
  • jszxxftz
    1起泵按钮应该直接起泵:正常由楼层端子箱4芯敷设至消防泵房。(海湾的设备2根)
    2由控制室敷设2芯至泵房,远程直接起泵。(泵控制柜需加外控电源)
    2012-07-05 15:46:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(35条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10