土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
零基础学地暖
\
求教:过热度计算
求教:过热度计算
有使用约克水冷机组的吗?约克机组过热度的计算是压机排气温度与冷凝器饱和温度二者之间的差值,这样计算的话,和按照蒸发饱和温度与压机回气温度差值比较,那一个更精确。
发布于
2010-04-16 12:42:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(10 )
hqh1981
讲的好,理解中
2010-10-07 00:12:07
来自 PC
评论
举报
yzhchlan
新名词:
我们不需要什么新名词
国人就喜欢搞新名词
在制冷工程里
恕在下孤陋寡闻
过热度就是压缩机吸气口的温度-蒸发压力下的蒸发温度
难怪Yk现在每况愈下
不专心搞技术
2010-09-03 10:48:03
来自 PC
评论
举报
welcomelg1
分析很透彻!很有道理!
2010-09-02 09:27:02
来自 PC
评论
举报
adingkgb
排气温度主要由两大部分组成
1是排气过热度2是冷凝饱和温度
单说排气温度,无法区分这两者
比如,排气温度高,可能是由于冷凝温度(压力)高引起的,这不表示压缩机本身有问题。
但如果排气过热度高的话,而吸气过热度正常,那么就要考虑压缩机的问题了。
2010-08-31 23:24:31
来自 PC
评论
举报
zdbbaby
这样讲的话,应该是排气温度更能反映压机的工作状态,讲排气过热度多少有些牵强
2010-08-31 23:17:31
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
huarunxinshou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
71
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 87 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
我们不需要什么新名词
国人就喜欢搞新名词
在制冷工程里
恕在下孤陋寡闻
