土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 请各位高手们帮一下忙:接触氧化池进水负荷过高容易产生泡沫吗?

全部回答(9 )

  • dachongwu
    :lol
    路过关注一下
    2010-09-30 10:03:30 来自 PC 评论 举报
  • zyz0501
    废水调试时是容易出现泡沫,适量用点消泡剂应该能解决。注意下泡沫的状态,看容不容易爆,易爆的话应该是废水泡沫,不太易爆是负荷高的问题,那就适量降低负荷。另外泡沫的产生量与温度、气压都有一定关系。温度骤变、气压低时都易产生泡沫过大情况,同时也要注意曝气量,看是否曝气量过大,以满足工艺要求为基准,不要过量曝气,现在不都在提节能降耗嘛!
    2010-09-23 10:43:23 来自 PC 评论 举报
  • newman_xia
    以前做印染废水,用接触氧化法的...那泡沫真叫壮观,特别是早上的时候,随着温度的升高会慢慢消失的...想消失的快点就用消泡剂吧,效果明显~~~
    2010-09-20 09:15:20 来自 PC 评论 举报
  • woston
    泡沫?我做的污水处理怎么自始至终都没出现过大泡沫?也是生活污水,不过进水BOD只有30,嘿嘿。:lol
    2010-09-18 18:52:18 来自 PC 评论 举报
  • comig
    调试阶段是比较容易出现泡沫
    2010-09-16 10:17:16 来自 PC 评论 举报