土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 这个扬程是多少?怎么算?
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?

全部回答(1 )

  • binglingxueer
    冷冻泵的扬程扬程H=1.2*Hmax
    Hmax=P1+P2+P3
    其中P1=冷水机组蒸发器的水压力降;
    P2=最不利环路中并联的各空调末端装置的水压力最大的一台;
    P3=各种管件的水压力降与沿程压力降!可简单估算为每100m管长损失为5mH2O!(注意管长为最不利环路的供回水管长度之和)
    你把具体数据套进去,再加上流量就可以选择水泵了~~~~~~~``
    2010-09-02 16:40:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料下载

返回版块

25.34 万条内容 · 501 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10