土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 接地技术中的几个错误概念

接地技术中的几个错误概念

发布于:2005-08-15 13:08:15 来自:电气工程/电气资料 432 55261 [复制转发]
接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。


1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。


交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。


综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。

2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。


工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。


把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。


3、TN-S系统的变压器中性点接地后,变电所内的低压配电枢的N排与PE排应分开TN-S系统的标准画法如图1所示,IEC规定整个系统的N线和PE线是分开的。但工程实际和标准画法是不完全相同的,例图2中变压器通过四线制母线槽与低配柜相连,由各个低配柜配出的N线和PE线是分开的。

IEC在论述TN-S系统时,规定整个系统的N线与PE线是分开的,对“整个系统”应理解为配电系统的负载部分,即图2中由低配柜配出的导线中,N和PE线不准再连接,而对电源部分,N和PE线可以一点连接,也可多点连接。


4、TN-S系统中只准对PE线作重复接地


重复接地的作用是使被接地与地电位接近,另外,一旦此线断裂可减轻危险程度,TN-S系统中通常对PE线进行重复接地。


当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:


(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。


(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。


不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。


5、TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设虽然任何标准未作过此规定,但当PE线单独敷设时有人就会不理解,PE线可随L、N线一起敷设,也可单独敷设,甚至L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合也没可以的。区别此系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和N是否在电源端作了直接连接。


6、检查系统是何种型式时,只要检查负载上接几根线,若有五根线则是TN-S制 我们在讨论带电导体系统几线制型式时,是指配电系统的主干线,而不是指分支线。不管何种接地型式,带有金属外壳的三相设备必须接四根线;带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须接三相线;单相、三相兼有时必须接五根线,如图3所示。因此,认为有五根线就是TN-S系统的说法是错误的。

全部回复(432)

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    hfclm 发表于 2012-4-8 23:08 "……自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统 …或者不太确切的解释为,无论是TN-C、TN-C-S还是TN-S系统,都是三相四线的系统变形,即是过去三相四线中的N线重复接地后分出工作零线(相当于TN-C、TN-C-S、TN-S系统中的N线)和保护零线(相当于TN-C、TN-C-S、TN-S系统中的PE线),即是原来三相四线制供电系统中的N线=新系统的PEN线,原来三相四线制供电系统中的工作零线=新系统的N线,原来三相四线制供电系统中的保护零线=新系统的PE线。TN-C、TN-C-S、TN-S系统是相对表示法,变电所低压配出TN-C系统相对建筑物进户是TN-C系统,变电所低压配出TN-C-S系统相对建筑物进户是TN-S系统,变电所低压配出TN-S系统相对建筑物进户TN-S系统。——- 该解释的确很不确切!!!1、 不能说“无论是TN-C、TN-C-S还是TN-S系统,都是三相四线的系统变形”!!!只能说低压系统的接地形式有TN/TT/IT,有TN/TT/IT系统之说,但没有三相四线系统之说!!!2、不是过去三相四线中的N线重复接地后分出工作零线和保护零线,三相四线TN系统中只有PEN线!!!3、TN-C系统中没有N线和PE线,只有PEN线!!!
    2013-02-04 12:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-2-4 12:39 编辑 hfclm 发表于 2012-4-8 23:08 "……自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统 …"……自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,…..” 理解为,自变压器中性点引出的PEN线在变电所内第一个低压总配电柜处做接地后分出PE线和N线,本变电所内其它任何处都不得再接地,形成TN-C-S系统,相对第二个低压配电柜之后的所有低压配电柜均为TN-S系统。自第二个低压配电柜之后可以配出TN-C和TN-S两种系统至各用电建筑物。——– 前面一句话 ”自变压器中性点引出的PEN线在变电所内第一个低压总配电柜处做接地后分出PE线和N线,本变电所内其它任何处都不得再接地”对,但是,说“ 形成TN-C-S系统,相对第二个低压配电柜之后的所有低压配电柜均为TN-S系统”就不对了!!!配出的供电系统是从各出线断路器的下口才开始算起的!!!否则,您的后一句话“ 自第二个低压配电柜之后可以配出TN-C和TN-S两种系统至各用电建筑物”就没有道理了。 当然了,该配出方式有一个重要前提:该变压器和低压总配电柜的距离很近,在同一个配电室内!!!从该配电室低压配电柜内,还可以配出TT系统!!!
    2013-02-04 12:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 地板
    zxhb86 发表于 2005-8-17 19:43 以下是引用superstar2202在2005-08-15 13:08:59.0发表的内容:TT系统可配出三相五线吗?请指教。——–请看以下GB50065-2011交流电气装置的接地设计规范中的配图!!!
    2013-02-04 12:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 4楼
    工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。

    ------现在似乎可以说的更加清晰明确了!!!

    在TT系统和单电源TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但在多电源变压器TN系统中,变压器中性点是不能直接接地的,只能在低配柜内一点直接接地!!!

    2013-02-04 11:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • zmj159
    zmj159 5楼
    2012-08-28 15:17:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(432条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

69.96 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建设工程施工现场供用电安全规范

建设工程施工现场供用电安全规范 希望大家喜欢

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10