各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题:

1、保温风管穿墙是不是必须加套管?

2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管?

谢谢!

本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!

全部回复(20)

只看楼主 我来说两句
  • jun800999
    jun800999 沙发

    个人理解:

    建筑结构上已有预留洞孔就不需要在后期加装套管了。预留洞孔上再加装套管完全是吃饱了没事干!

    理由两条:

    1.建筑结构墙体砖和混凝土的耐火等级不比常规钢板差。

    2.钢板1.6mm厚,按常规折合矩形套管作法,完全不能承受结构对其施加的力(套管规格稍大一点本体就变形了)。砖结构更不可能因为设有套管而取消洞口上部过梁设置(即使对套管采取内支撑方式配合进行预埋)。


    2022-09-24 17:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • hikerr
    hikerr 板凳
    air-man 发表于 2010-4-27 14:01 GB50243-2002,6.2.1:在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不 …要套管的话,多大的套管呢?
    2017-01-12 15:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • 泉水叮咚三亚
    学习了~~呵呵
    2016-12-11 13:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1481206732529
    风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。
    2016-12-08 23:27:08

    回复 举报
    赞同0