向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(101)

只看楼主 我来说两句
  • maxin
    maxin 沙发
    楼主太教条了!可以把底层商业看成一个防火分区。
    2010-07-19 10:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • 丰翎
    丰翎 板凳
    我觉得 每层或每防火分区 设一个,按多的设!
    2010-07-19 10:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • chl_66
    chl_66 地板
    整栋房子的商业小商铺不大于规范要求的防火分区时,整片做一个水流指示器就可以了。每层分区是不对的,因为这种小商铺的楼上楼下是没有防火分隔的。
    2010-07-19 09:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • menhulu419
    menhulu419 4楼
    每层设置一个水流指示器,但不应超过一个防火分区面积。如超过一个防火分区面积,加设水流指示器。
    2010-07-19 08:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • cad279
    cad279 5楼
    每间做太浪费,分为两种情况:
    1,预留,喷头不设计到位,每户每层设水流指示器,信号阀(装修改造自己接后面的管道)
    2.管道喷头设计到位的话,假如两层面积不超过5000,每层设计水流指示器,信号阀,若超5000,分成两个或三个不超过5000的处理
    2010-07-18 23:27:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(101条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.03 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于甲类储罐、仓库、车间之间的消防问题

偶有一个消防问题需要请教大侠们: 某造纸厂区中,有三个甲类建筑或储罐在一条线上并排布置: 第一个为30m³的甲醇罐(液体),闪点小于28℃,属甲类消防等级;中间建筑是二氧化氯制备车间,生产能力8吨/d(甲类生产车间);第三个是一个氯酸钠库,存量300吨(固体);三个建筑之间均满足消防防火间距要求。 周边也设置了室外消火栓,保护半径根据相关规范要求小于80m。请教的问题是: 这3个甲类建筑或罐是否还需要设别的消防设施,好比泡沫灭火、消防泡等等;另,需不需要设置固定喷水冷却装置啊??