土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 波纹补偿器打压被打崩了

波纹补偿器打压被打崩了

发布于:2010-04-13 00:03:13 来自:施工技术/工地图片 127 24928 [复制转发]
我的车库里,300的波纹补偿器打压时被打崩了,大部分支架都要重新修理。
设计压力为16公斤,才打了8公斤就成这样了,刚开始还以为是波纹补偿器质量的问题,后来仔细一想,的确是施工中出现了失误,拿出来让大家看看,以免以后出现类似的问题。
经过这次事故以后,让我明白补偿器是不承受外压力的,而只承受内力。即使是打压时也要另加拉杆拉住补偿器两头法兰,以至于其不被拉开,补偿器本身自带的螺栓是不能够承受拉力的,当竣工时这些螺栓是要全部去掉的。
而固定支架在这里起到了致命性的作用。

DSC05562.JPG


DSC05567.JPG


DSC05574.JPG


DSC05571.JPG

全部回复(127)

只看楼主 我来说两句
  • t710108
    t710108 沙发
    有技术含量的问题,怎么看不明白有定性结论.
    2013-07-21 17:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • xbaowei
    xbaowei 板凳
    学习了
    2012-12-24 11:49:24

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 地板
    楼主说的大部分是错的!固定支架是一定要有的,特别是大管道,管道比较长,尤其在有管道拐弯的地方。关键是固定支架是安装的正确,同时放几个补偿器和放在哪里都是要计算的
    2012-12-24 09:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • 在哪你
    在哪你 4楼
    不是我们设计的问题,做设计的做的就是选个型,知道伸缩量是多少。怎么安装,怎么用,怎么过打压调试是厂商和项目部的事。就像学自行车学不会的总说这自行车质量不行,怎么只有2个轮子而不是4个。嘎嘎
    2012-10-29 15:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • lgl6088
    lgl6088 5楼
    哥们学习咯 谢谢哈
    2012-10-25 16:49:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(127条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.12 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿的意义

第1章 绪论1.1 无功补偿的意义 国民经济的高速发展和人民生活水平的不断提高带来了电力负荷的高速增长。尤其是近两、三年来,由于电力负荷增长迅猛,而发电装机容量和输配电能力不足,造成全国近20个省市电力供应紧张,部分省市出现限电拉闸 [1]。与此同时,随着电力市场的开放,电力用户对电能质量的要求也在提高;电力生产与供应企业也比以往任何时候都重视电力系统运行的经济性。电力系统运行的经济性和电能质量与无功功率有重大的关系。无功功率是电力系统一种不可缺少的功率。大量的感性负荷和电网中的无功功率损耗,要求系统提供足够的无功功率,否则电网电压将下降,电能质量得不到保证。同时,无功功率的不合理分配,也将造成线损增加,降低电力系统运行的经济性。