发一张400KW发电机定子绕组烧毁的照片

发布于:2010-04-12 16:48:12 来自:水利工程/机电设备 10 2914 [复制转发]
400KW发电机定子绕组烧毁

400KW定子烧毁.JPG

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 欢心
    欢心 沙发
    呵呵 工程经验要的 教训更深刻
    2011-01-28 19:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • xgf13618171237
    让人深思:(
    2010-06-01 00:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • puxinqing
    puxinqing 地板
    原因初步分析是出线电缆长期过载老化相间短路引起的.因为是低压机组一般只在出线电缆末端装了断路器,发生短路时,虽然断路器已跳闸,但发电机没有灭磁开关(双绕组电抗分流励磁),并且水轮机关机电源已消失而没有迅速关机,造成发电机长时间向短路点提供短路电流,于是待扑灭火灾浓烟排净后,发电机就成了这般模样
    2010-05-10 22:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • mingds1980
    mingds1980 4楼
    呵呵,中国市场就是这样,只要不出问题,就没有谁去注意这些东西
    总是要等到出了大事,才开始注意
    但是就算这样也只是治标不治本而已
    2010-04-23 13:42:23

    回复 举报
    赞同0
  • fbi458700
    fbi458700 5楼
    山村小水电结构简单,去年见了一个800kw的,竟然没有运行管理人员,老板一个人白天出去干活,晚上看看就行。
    2010-04-23 11:53:23