主变差动保护 如果一路进线1#分,另一路进线2#合,母联合,那么两台主变的差动保护怎么形成? 高压侧怎么与低压CT配合? 当1#主变的差动是由母联侧CT与低压CT形成,那么2#主变的差动是否由2#进线的CT与低压的CT配合?如果是这样,那么2#进线CT的电流不是与原来母联在分位的时候大很多(即多了1#主变的电流)
当2#进线CT电流大的时候还怎么跟低压CT配合啊? 那肯定与1# 2#进线都合,母联在分位的时候 不一样啊(正常运行方式是进线CT与低压CT配合)
合了母联后 两主变差动怎样的呢
黑色表示CT所在位置 长方形表示断路器,圆圈表示隔离开关
[
本帖最后由 doublepin 于 2010-4-11 23:43 编辑 ]
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
全部回复(43)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
1、用线路1高压侧CT减去母联侧1CT作为1#主变高压侧电流。低压侧CT不变形成1#主变保护.即1#线减去2#主变的电流
2 ,用线路2高压侧CT减去母联侧2CT作为2#主变高压侧电流。低压侧CT不变形成2#主变保护即2#线减去1#主变的电流
3 当2#线带两台主变时2#主变的电流是2#线减1#主变的电流,而1#主变的电流是0-(-母联侧电流}即1#主变高压侧的电流(电流方向改变)
4 1#线同理。
回复 举报