土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ MMF請教

MMF請教

发布于:2010-04-10 18:50:10 来自:给排水工程/纯水系统 5 1984 [复制转发]
大體工藝是MMF-軟化器-AC-精密過濾-RO(2*50t)
目前發現問題1、RO一級濃排水的透明管部分發黃,黃色的細顆粒。考慮是否為鐵管中的fe2+氧化后,化學沉降物?
2、MMF進水濁度超過5NTU,過濾器出水隨之發生變化(變化範圍0.14NTU-0.3NTU),過濾器濾料為1m石英砂,40公分的無煙煤。
反沖洗后有一小時的試生產,沒發現異樣。
期待高手

[ 本帖最后由 hyc061102001 于 2010-4-10 21:30 编辑 ]

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • hyc061102001
    hyc061102001 沙发
    謝謝,學到了,流速是原因之一
    不過這套設備剛運行后就不怎么穩定
    流速過快是一方面問題啊,回覆5樓
    問題可能是罐體下部螺栓螺母生銹
    或衬胶吧,但這個只有更換濾料時調整了
    2010-04-24 17:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • lee526
    lee526 板凳
    这套系统运行1年多了吧? 你应该考虑过滤器内部是否生锈,比如过滤器拉杆及螺帽(SUS304在这里容易生锈),不然检查罐体,衬胶破坏,罐体腐蚀产生铁锈。
    这种情况严重。
    2010-04-15 14:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • wys22639
    wys22639 地板
    如果有問題,可能就是過濾器的流速設計太快了!主要就是考慮水質波動較大時,流速應該放慢點;
    另一點為什麽不把炭濾放在前端?水質較差時可以保護軟化器的!
    2010-04-15 09:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • hyc061102001
    不好意思詳細的解釋下

    進水是市政水,濁度在0.1-0.3NTU左右,一般超過0.5NTU,MMF出水的濁度就明顯升高。最高到0.15左右。
    一般出水在0.06-0.08NTU
    罐體直徑3.6m,直筒部分高2m
    2010-04-12 19:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • kwbanco
    kwbanco 5楼
    请问进水时什么水?
    2010-04-10 23:46:10

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.46 万条内容 · 157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于sbr设计的问题???

最近在做一个sbr工艺处理屠宰废水的毕业设计,大概工艺是这样选用的:废水——隔油池——调节池——SBR——消毒——出水下面有几个问题请教各位前辈(以前从没做过设计),弱弱的问一下:1、隔油池前是否需要加一道格栅?2、sbr有污泥回流吗?3、污泥浓缩池后有无必要加污泥消化池?4、设计计算时,哪些参数是凭经验设定的?各位大侠多提宝贵意见:handshake