土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:选配制冷设备!自己做冷却系统!

请教:选配制冷设备!自己做冷却系统!

发布于:2005-08-13 13:40:13 来自:暖通空调/制冷技术 3 1750 [复制转发]
一个24升的蓄水池,水池水温为10度,回水温度为35度,冷冻水管直径为10MM,长为4M,水泵循环量为12升/分钟。要保持水池的温度为10度。请问这样要配一个多大的冷却系统?如果是自己装配的其装配方案又是怎样?能否推荐一下!!!!
谢谢!!!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • jrzhp
    jrzhp 沙发
    1.冷负荷Q=G×1.163(t2-t1)×1.1=0.12×1.163×25×1.1=3.8kW
    2.根据冷负荷选一台制冷量为3.8kW(蒸发温度为-10℃)的乙二醇机组,制出0℃的乙二醇冷水,通过板式换热器或直接在蓄水池中设冷却盘管)与池内水热交换,既可达到目的。
    3.制冷量为3.8kW的乙二醇机组没有厂家生产,需做非标产品,量少了无人做。
    2005-08-20 16:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • kook3189
    kook3189 板凳
    由于涉及到冷负荷的计算、压缩机的选型、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等等的选型,以小弟现时的知识和经验来说,还是比较难的!!!希望各位前辈能指点一二,帮帮小弟啊!!!!!!!!!!
    2005-08-16 11:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • kook3189
    kook3189 地板
    各位前辈,能否指教一二啊!!!!!!!
    2005-08-15 08:34:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做个设计收费调查!

大家做空调的私活,每平米收费多少?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10