土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论学习:汽车库排风排烟量计算

讨论学习:汽车库排风排烟量计算

发布于:2010-04-07 16:44:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前面看到很多帖子,排风量超过3M按3M计算排风量,但其实这只是对于单层汽车排风量的计算方法,如果全部或部分为双层停放汽车的话,根据09年暖通空调动力技术措施,宜采用单车排风量法,汽车出入较频繁的商业类建筑,按每辆500M3/h;汽车出入一般的普通建筑,按每辆5400M3/h;汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300M3/h.这是排风的问题,我也计算过几个,这个和建筑排方案就有关系了,有可能就和按6次换气次数计算相差比较大。
而排烟量,一直以来我都是以实际层高的6次换气次数计算的,但是最近看到一些图,排烟量也是按超过3M按3M计算排烟量,而且消防审查没有提任何问题,但是我还是不敢那么做的,毕竟没有任何规范或者技术措施讲到这个问题。
不知道大家怎么想的,如果也有排烟按超过3M按3M计算排烟量的 ,能不能给我提供点信息,多了解一点。我可以留个联系方式。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:46 编辑 ]

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • waliu2008
    waliu2008 沙发
    然后现在还得考虑选用双速风机,有时候选不到适合的我还得选两台风机,排风一台,排烟两台起开,但是又要考虑并联风机风量衰减,所以风量又要大点,好处是风管可以小点,因为排风一台风机。
    2010-04-12 11:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • waliu2008
    waliu2008 板凳
    其实如果都按3M做我们会省很多事啊,真是的。
    2010-04-12 11:41:12

    回复 举报
    赞同0