本来想经过2米长,直径30mm一端堵死的镀锌管,在管壁上开圆孔通热风(使用离心风机加ptc电热),并期望在与圆孔圆心同水平轴、距离0.7米的地方获得43摄氏度的温度效果。结果,经过温差射流公式的计算,如果管壁开孔半径为2mm时,开孔处与室温26摄氏度的温差为500多度;开孔半径为5mm时,温差为200多度,都太高了,如果,开孔直径达到9cm左右时,开孔处温度与室温的温差才达到比较安全的30多摄氏度。(公式我传到附件中了),这样,管子是没法儿用了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(85 )
只看楼主 我来说两句-
tangzhenqi
沙发
有谁能回答11楼的问题吗?
2010-04-09 16:35:09
赞同0
-
tangzhenqi
板凳
大家好,我是楼主。很感谢大家给我的回答,但还是不明白。说个具体的例子吧。一个换热站带了一片住宅小区,换热站给出低区静压线绝对标高90m。我现在做这片小区的其中6栋楼,均为30层,每层层高为2.9m,这6栋楼0.000层的绝对标高为27.9m。这样算来这6栋楼最高点的绝对标高为114.9m,超过低区静压线绝对标高90m。应分为2个区。如果就按照提供绝对标高90m以下作为低区:90-27.6=62.1m(相当于21层的高度),又不满足规范中规定建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置。因此,将1-8层、9-21层分别供,都作为低区采暖,22-30层作为高区采暖。这样每个采暖系统都满足了不超50m的规定。现在不明白的是1-8层采暖系统的立管工作压力定为多少?9-21层采暖系统的立管工作压力定为多少?22-30层采暖系统的立管工作压力定为多少?这采暖立管的工作压力和静压动压有什么关系吗?
2010-04-09 11:01:09
赞同0