一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。
发布于
2010-04-06 14:38:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tsj_sjk
如水泵质量没问题,那么查一下流量和水泵扬程.看那一点与设计工况不符,再查一下管径是否大了,要多方面分析才能找出原因.
2010-09-09 05:23:09
来自 PC
评论
举报
sansuo601
同意二楼
2010-04-16 09:53:16
来自 PC
评论
举报
flier_01
如果水泵自身没有问题的话
应该是严重偏离设计工况
看是否流量很小
扬程很高?
2010-04-08 23:04:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
huarunxinshou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
71
粉丝
0
+ 关注
私信
动力燃气系统
返回版块
4.19 万条内容 · 111 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
应该是严重偏离设计工况
看是否流量很小
扬程很高?