土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器的使用

热继电器的使用

发布于:2005-08-12 15:06:12 来自:电气工程/继电保护 12 2057 [复制转发]
各位高手,我看到一个电动机加热器回路,配置如下一个空开,一个热继电器,加热器。这样配置是否合理,热继电器能断开回路吗?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • controler
    controler 沙发
    你这样的配置是可以的,你用热继电器的辅助触点来断开控制回路,其实就是断开了接触器线圈的电源,那样热继电器就间接的断开了加热器的电源。热继电器的触点一动作,其实质就是断开了主回路的电源,
    还有 你说的热继电器能否用做短路保护,明确的说不能,短路保护你的空开就能。
    热继电器和熔断器在电流的量级上就不是一个级别的!!!
    2005-08-14 14:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhcxxg
    lhcxxg 板凳
    谢谢各位啦
    2005-08-14 10:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 地板

    它本身不能断开回路,用热继电器做短路保护是不行的,要做短路保护还是用熔断器,或者用断路器。热继电器是靠电流的增大热元件发热,使双金属片变形,推动辅助触头断开。有反时限的功能。
    2005-08-13 21:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 4楼
    你说的是否有问题?还是用热继电器的热元件发热来切断加热器的电源,那不如用一个时间来切断加热器的电源。
    2005-08-13 21:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • kaven8899
    kaven8899 5楼
    热继电器是电动机过载保护用的,加热器用它来干嘛???????
    2005-08-13 20:34:13

    回复 举报
    赞同0