    按民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92的14.7.4.3条(电子设备接地)和24.14.1条(消防控制室接地)要求,联合接地包含有电子设备接地和消防控制室接地时联合接地电阻不大于1欧姆(而不是小于1欧姆).
    2005-08-12 12:45:12 来自 PC 评论 举报