各位在设计或施工时,洁净系统空调机组上是否都装了压差表?
如果上了自动控制,自带网阻报警时,还设置直读压差表吗?

机组上初、中效过滤段设置压差表有什么实际意义,意义大吗?

初效过滤段的压差表压力量程选择为多少Pa?
中效段的压差表呢?

请各位说说自己的经验和看法!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zht2004
    zht2004 沙发

    量程是不是太大哦?
    2005-08-24 09:04:24

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳


    1.如果压差表示值为0或者很小---------说明初、中效已经大面积泄漏,需要更换!
    2.如果压差表示值超过初、中效初阻力很多-------则说明初、中效堵塞或太脏,需要清洗或振打!
    在动力部门的班组操作规程里有明确规定的


    2005-08-21 17:28:21

    回复 举报
    赞同0