变频+气压罐如何控制泵的起停? 这种供水方式被广泛采用,但小弟一直没搞明白到底是靠哪个

压力值来完成泵的起停?

设计目的是,小流量或0流量时,各种泵均停,有气压罐来维持管网泄漏等很小的流量(夜间),

继而当开始用水时,流量开始增大,但在流量不大的情况下,由小泵启动供水,当小泵不能满足时

在启动大泵。。。。

小弟不明白的是:如此看来要设定不止两个(一大一小)压力值才能达到如此效果! 但是实际设

计中,他们都说设一个最大值和一最小值即可!

请各位高手给我详细说说要设几个压力值,具体怎么控制泵的起停??

多谢:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • edi-zcy
    edi-zcy 沙发
    变频+气压罐给水系统中所选小泵流量都很小,只有很小流量时供水作用(当然也有稳压作用),主要是指零散用户或渗漏时气压罐压力表或干管压力表压力低于启泵设定值时小泵开启,并能够很快达到压力停泵设定值。大流量时小泵虽然开启,但气压罐压力表或干管压力表压力反馈给电控柜的信号仍然不变或长时间无停泵信号,通过电控柜逻辑判断大泵开启(电控柜内可通过延时继电器、、时间继电器、PLC或功能变频器等等实现)。
    两个压力值。