土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室外墙基础求助!!!!!!!
小弟正在做一层纯地下室结构,外墙按钢筋混凝土剪力墙输入,并设有扶壁柱(梁的配筋比较大),做墙下条形基础。在jccad导荷时,好几个扶壁柱的轴力比较大,请问各位前辈该如何处理?是把柱子的轴力分摊到两侧的剪力墙上,还是独立给柱子做独基?

[ 本帖最后由 haiya139 于 2010-4-1 22:32 编辑 ]

全部回答(11 )

  • dl01310308
    学习了~~顶起
    2017-01-16 21:18:16 来自 PC 评论 举报
  • jins2012
    扶壁柱也是墙,按线载做条基
    2015-07-14 15:54:14 来自 PC 评论 举报
  • 结构永哥

    扶壁柱和墙体既然是整体浇注在一起的,必将协同变形。扶壁柱事实上是墙体的一部分。考虑到直接承受楼面梁传来的集中力,可在其下局部范围增大翼缘宽度。
    2015-07-07 16:01:07 来自 PC 评论 举报
  • maxitweber
    建模的时候扶壁处可以不按柱子输入,按墙体输入。这样就不用纠结了。
    扶壁柱和墙体既然是整体浇注在一起的,必将协同变形。扶壁柱事实上是墙体的一部分。考虑到直接承受楼面梁传来的集中力,可在其下局部范围增大翼缘宽度。
    2013-05-07 14:04:07 来自 PC 评论 举报
  • 温员外
    把柱子去掉,直接做条基,或者是把墙去掉,直接做独基。或者是两者。都可以。
    柱子的集中力,个人认为不存在。按线载为好。
    2013-05-07 10:35:07 来自 PC 评论 举报