土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室为什么单位负荷都那么大?

洁净室为什么单位负荷都那么大?

发布于:2010-04-01 20:42:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 60 50845 [复制转发]
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况
换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量
既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。
根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?



换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?
这样不是需要再热(浪费)
或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)
最终把单位冷指标搞那么大?

如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?

[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(60)

只看楼主 我来说两句
  • 申申慢
    申申慢 沙发
    百级负荷更大。。。
    2016-03-08 16:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • 花生cr
    花生cr 板凳

    学习一下,谢谢
    2016-02-14 21:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • yangzi201005023
    aldenshao 发表于 2012-5-21 13:46 蒸发器和冷凝器放在机组内部,空气处理完后焓值不变。分析如下:如果焓值不变,除湿过程除掉的潜热全部转化 …这个系统在专业的除湿机组中见过,但是普通的净化机组不知道能不能应用呢,有没有厂家生产!
    2015-12-29 14:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • 红豆开花
    好帖,回答的都是大师....
    2015-12-28 10:40:28

    回复 举报
    赞同0
  • chenyuan19870527
    估算就安300搞
    2014-11-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(60条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调热湿负荷计算

怎什么算?有哪位大侠请教一下

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10