小弟手里有一台特灵离心水冷机组,最近由于搬迁造成机组冷媒泄漏,现在要加注冷媒,但小弟不知要怎么判断冷媒加够了,请指教,谢谢!
发布于
2010-03-31 13:33:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
hr8088
最简单也是最准确的办法就是回收冷媒,然后重新抽空定量加注
2011-06-01 14:02:01
来自 PC
评论
举报
sny654321
最简单的方法,回收冷媒,然后重新加注,看铭牌
2011-05-31 22:36:31
来自 PC
评论
举报
bb3349
你看压力和排温的,实际情况要求不是那么高的,只要不是高很多和少很多就可以的。
2010-07-14 13:02:14
来自 PC
评论
举报
yzhchlan
当然是看压力和电流。
2010-07-13 11:01:13
来自 PC
评论
举报
dzyliusong
有说明的 先按说明书加注 不行再根据实际情况参照系统压力,机组运行电流,进行加注。加注可以分多次加注,以免制冷剂过量
2010-07-12 14:10:12
来自 PC
评论
举报