土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 入户门开向前室的问题!请大家进来聊聊.有图讨论

入户门开向前室的问题!请大家进来聊聊.有图讨论

发布于:2010-03-29 22:24:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我最近看到一些施工图都存在这个问题!请看第一张图,红圈的四个入户门为甲级防火防盗门(为单元式住宅)都 全部开向前室.违反了6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时, 部分开向前室的户门均应为乙级防火门。规范说的只能是部分,这张图却是全部.
我觉得应该像第二张图加了一扇乙级防火门分隔才符合规范,第二张图就只有两扇入户门开向前室符合规范.
我有此疑问是因为我看是的深圳的一个大设计院设计的,所以我心中有疑问是不是我理解错误了,希望大家帮我解惑.



像第三张更加夸张!!!剪刀梯与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在一个合用前室之内.这种设计不利于蔬散,不能采用,更不能推广.详见 <高层民用建筑设计防火规> 06SJ812第65页,

我想问下大家防火门一定非要外开吗??尤其是入户的甲级防火防盗门有时候外开影响走道的使用。,我想问下你如果剪刀梯的前室和消防电梯的前室是连在一起的可行吗(两个前室之间有防火门相隔)??防火门是否一定要外开?请看第四张图。

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-4-19 22:36 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


64天津市金厦规划建筑设计有限公司.jpg


22.jpg

全部回复(68 )

只看楼主 我来说两句
  • sany119
    sany119 沙发
    那张加了扇乙防门的图应该是12~18F的吧,应该是改成甲级门,那么旁边两户开口就等于开向公共走廊,非前室,只需要做成普通入户门就可以了吧。不知道这样说对不对
    2013-05-24 14:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • wltscale
    wltscale 板凳
    我来回答楼主这个问题,一般开向前室的户门图审不会提,但是消防审查时会提的,各个地方不一样,像在武汉只允许一个开向前室的户门,并且前室必须有自然通风采光。
    2013-04-08 21:43:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多