土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 图中微机保护屏中那部分是操作箱?

图中微机保护屏中那部分是操作箱?

发布于:2010-03-29 21:58:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站自动化系统中的微机型二次设备设备分为微机保护、微机测控、操作箱(目前一般与微机保护安装在一个装置内,以往多为独立装置)、自动装置、远动设备等.
对 35/10kV 电压等级的设备,这三个部分一般会整合成一个装置。例如,对10kV 线路,许继公司配置的设备型号是WXH-821,南瑞公司配置的设备型号是RCS-9611,它们都是保护、测控和操作一
体化的装置。一般来讲,35kV 线路与10kV 线路使用的二次设备型号是相同的,这是因为其保护配置相同。

以下一张图片,微机测控屏和微机保护屏(微机保护及操作箱)是分开的,我想问一下,微机保护屏中,哪部分是操作箱原理图?哪部分是保护原理图?

保护测控1.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hjlhjl110
    hjlhjl110 沙发
    操作箱是跳.合闸回路,闭锁回路.一般35KV以下都和保护装置整合在一起.110KV以上操作箱是单独的.
    2010-04-05 00:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • hjlhjl110
    hjlhjl110 板凳
    左边原许继四方的微机测控装置(,中间是南瑞的微机保护装置带操作箱,右边是西高生产的LW25-126 型SF6 绝缘弹簧机构断路器
    请问中间哪部分是操作箱部分,以及保护原理图详细动作过程?非常感谢!
    2010-03-30 19:08:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计图教学

回帖成功

经验值 +10